您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
1、按安全载流量选择---------满足安全载流量要求SI

(1)负荷计算
   Sc=Kn*Pa/cosφ
   Pa:同类设备的功率 kW
   Cosφ:同类设备的功率因素
Kn:同类设备的需用系数

部分用电设备的需用系数和功率因数表

用电设备名称与类别

需用系数

功率因素






厂房

0.8-1.0

1.0/0.5

办公室、实验室

0.7-0.8

1.0/0.5

宿舍

0.6-0.8

1.0/0.5

仑库

0.5-0.6

1.0/0.5

道路

1.0

1.0/0.5

通风机、水泵

0.70

0.8

电焊机

0.45

0.45

混凝土搅拌机

0.65-0.70

0.65

热加工流水线车间

0.27

0.65

冷加工流水线车间

0.20

0.65

   注:白炽灯照明功率因素:白炽灯为1.0、日光灯为0.5
(2)计算负荷的几条原则
① 关于单相负载引起三相不平衡时折算为三相等值功率的计算
A、单相负载接入三相四线的火地间
Pa=3*Pp
B、单相负载接入三相四线的火火间
Pa=(3)1/2 *Pp
C、三相负载不平衡时以最大相电流计算三相等值功率
Pa=(3)1/2 *UxIjdmax   
  Ux=380v
② 总计算负荷
ΣSc=ΣKni*Pai/cosφi
③ 三相线路电流
Ijs=ΣSc/(3)1/2 *Ux*cosφi
若为单相则单相线路电流为
Ijd=ΣSc/Uxg*cosφi
    Uxg=220v
TPA特宝音响 公众微信号:tpa-pro

253

主题

2764

回帖

12万

积分

钻石会员

微信号:peng13512792450

积分
121903

版主勋章专家勋章

QQ
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:30 | 显示全部楼层
(3)按总计算负荷与三相线路电流选择导线截面SI

       500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表(30°)
导线截面(mm2)

导线明敷

橡皮绝缘穿管

塑料绝缘穿管


橡皮

塑料

金属管

塑料管

金属管

塑料管


1.0

20

18

11

10

10

9


1.5

25

22

16

13

15

12


2.5

33

30

22

19

21

18


4

42

39

28

24

26

23


6

54

51

36

32

35

30


10

79

70

50

43

47

41


16

103

98

65

56

61

53


25

135

128

84

75

80

70


35

168

159

103

92

98

87


50

215

201

138

115

121

109


70

266

248

162

145

154

138


95

322

304

197

182

187

173


120

374

350

229

212

215

201


150

440

402

262

248

252

231


185

504

458

299

280

280

261
TPA特宝音响 公众微信号:tpa-pro

253

主题

2764

回帖

12万

积分

钻石会员

微信号:peng13512792450

积分
121903

版主勋章专家勋章

QQ
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:31 | 显示全部楼层
2、按机城强度条件选择Sj

最小截面表
类型

铜芯

铝芯


接户线

10

16


穿管线

1.0

2.5


灯头线

0.5

1.5





3、按允许电压损失选择Sv

Sv=ΣMl/C*△U%

ΣMl 总负荷矩  Kw*m

△    U%  取5%

C系数按下表取值

C系数表
类型

铜芯

铝芯


380/220三相四线

77

46.3


220单相

12.8

7.75



ΣMl 总负荷矩的计算



(1)单独一条回路的计算

ΣMl=ΣMili=Pj1*l1+ Pj2*l2+ Pj3*l3+…

式中l1、l2、l3分别为对应负荷连接点到电源处的距离(m),Pj1、Pj2、Pj3分别为对应负荷功率(kW)。































(2)    有分支线的回路的计算

ΣMl=ΣMili

=Pj1*l1+ (Pj2+ Pj3+ Pj4)l5+Pj2*l2+ Pj3*l3+ Pj4*l4

式中l1为对应负荷连接点到电源处的距离,l2、l3、l4分别为对应负荷连接点到分支处的距离,l5为Pj2、 Pj3、 Pj4对应负荷分支点到电源处的距离(m),

Pj1、Pj2、Pj3分别为对应负荷功率(kW)































4、           供电系统配电导线选择S

S=max﹛SI、Sj、Sv ﹜