1、设置BOSCH主机里面的波特率,19200
$ J/ N+ K( `# U; H( Q  A! k* {8 R2、买BOSCH的软件。注册。& w8 ^5 Z; G3 |) Y( O; m! V0 T5 z9 c
3、用BOSCH的会议跟踪软件设置座位号
  i( R" K4 x3 X) G4、把座位号设置好后在会议主机(DCN)后面连接232线(线缆顺序请参考说明书)到电脑,并打开232串口调试助手(代码用16进制收取)
+ k0 a. y9 h: U4 I- Q. f5、依次按下会议话筒(按下、关闭)直到全部结束。(如有人配合可一人监看电脑串口工具收发码,一人来操作会议话筒)
  f7 K' U' ?' P) R6、检查代码,一般代码位数都是一样的。有些话筒代码可能要少1至2位,关闭话筒的代码应该全部是一样的。
' u9 a# k. I5 m) I+ Q8 ?7、代码收取后,依次在中控程序里面填写好。然后去控制摄像机的预制位。