侠客系列音响,稀客出品,小型演出的最佳选择

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 2931|回复: 3

中央空调机房噪声治理与振动控制设计方案

[复制链接]

0

主题

12

回帖

103

积分

新手上路

积分
103

专家勋章版主勋章

发表于 2010-5-24 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
1、首先要在冷水机组、水泵与基础之间增设乐信复合隔声减震垫

2、管道与吊架增设弹性托架,过墙管道增设阻尼材料,设计加装橡胶减振软接头;

3、所有管道吊架,增设弹性吊钩,减少对楼板的振动;

4、线槽与机组的刚性连接拆除,电缆槽架隔振;

5、门窗及排风口设计增强排风设置隔声门、降低泄漏,合理装配消声器做消声处理;

6、水泵隔振;

7、冷冻供回水管的隔振;

备注:相关操作人员应定期检修保养,及时更换破损零部件,排除异常情况,创造低噪声运行条件。

相关案例:深圳市好又多翠竹店空调主机房噪声治理

中央空调机房噪声治理与振动控制咨询热线:13808812620 13316071172 黄工


转载自:广州乐信环保科技有限公司

1

主题

18

回帖

159

积分

新手上路

积分
159

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2010-5-24 14:44 | 显示全部楼层
专业,挺麻烦的
上海菘天专业调频广播。
www.songtiankeji.com
QQ:857856996

0

主题

3

回帖

18

积分

注册会员

积分
18

专家勋章版主勋章

发表于 2010-12-31 17:39 | 显示全部楼层
1、首先要在冷水机组、水泵与基础之间增设乐信复合隔声减震垫;
9 b" b6 T/ F5 Q* R% A( t# e& v  T
2、管道与吊架增设弹性托架,过墙管道增设阻尼材料,设计加装橡胶减振软接头;
6 @9 d( |, L# o- A' ^( E% F0 m/ s
3、所有管道吊架,增设弹性吊钩,减少对楼板的振动;
* I* Y) i: O  s: d! c3 O! ?; ?+ F, d8 G( w& u6 w
4、线槽与机组的刚性连接拆除,电缆槽架隔振;
2 G' P7 Z5 f2 [8 ?% E2 F) c. q/ f5 s+ \4 ]% A
5、门窗及排风口设计增强排风设置隔声门、降低泄漏,合理装配消声器做消声处理;. w1 k$ [* r: h. W/ n0 Y

8 ~  f: g0 f4 d7 a: Y6、水泵隔振;
' R1 l& M$ S- C* b
, U2 ^0 ?3 u$ t! n/ a+ x2 Q7、冷冻供回水管的隔振;5 W" ?) s8 {" J4 B1 ]1 k

8 c. }7 k2 M( p: h5 s2 s备注:相关操作人员应定期检修保养,及时更换破损零部件,排除异常情况,创造低噪声运行条件。" d& P' p( F' x+ [; X  d

复制有这么多乱码咯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用抖音扫一扫,关注XYCAD创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2024-3-28 18:47 , Processed in 0.180189 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表