侠客系列音响,稀客出品,小型演出的最佳选择

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 2079|回复: 4

线槽、桥架安装的问题

[复制链接]

9

主题

576

回帖

8万

积分

总版主

XYCAD Team

积分
83988

版主勋章专家勋章

发表于 2008-3-21 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
1)支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动应及时修复。

2)支架或吊架焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。

3)保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部接规范要求执行。

4)线槽穿过建筑物变形缝时未做处理:过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝两侧加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。

5)线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修入孔,应调整加以完善。

6)导线连接时,线芯受损,缠绕卷数和倍数不符合规定要求,涮锡不饱满,绝缘层包扎不严密,应按照导线连接的要求重新进行导线连接。

7)线槽内的导线放置杂乱无章,应将导线理顺平直,并绑扎成束。

8)竖井内配线未做防坠落措施,应按要求予以补做。

9)不同等级电压线路,敷设于同一线槽内,应分开。


                                                                                                                                            ------转自千家论坛 


[ 本帖最后由 admin 于 2008-3-21 10:34 编辑 ]

相关帖子

0

主题

134

回帖

916

积分

高级会员

积分
916

专家勋章版主勋章

发表于 2008-4-25 17:48 | 显示全部楼层
努力学习增强自己的专业素质

0

主题

1781

回帖

8万

积分

钻石会员

积分
84000

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2009-2-18 00:51 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!谢谢!

4

主题

73

回帖

1618

积分

银牌会员

积分
1618

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2009-4-24 01:37 | 显示全部楼层
学习了!!谢谢2222222

0

主题

172

回帖

1056

积分

高级会员

积分
1056

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2009-7-28 11:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用抖音扫一扫,关注XYCAD创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2024-5-10 10:35 , Processed in 0.122294 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表