侠客系列音响,稀客出品,小型演出的最佳选择

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 19559|回复: 9

请教灯光接地

[复制链接]

0

主题

13

回帖

40

积分

注册会员

积分
40

专家勋章版主勋章

发表于 2007-7-27 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
现做一体育馆舞台灯光过程,想在吊杆上做一接地,但甲方监理要求必须每个灯都要单独接地,这样的要求有规范依据吗?

2

主题

816

回帖

5万

积分

版主

XYCAD Team

积分
51880

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2007-7-27 11:28 | 显示全部楼层
只要在系统终端接地就可以了,再就是桥架之间做接地连接,灯上不用这样做
欢迎光临中国音响设计网

0

主题

35

回帖

452

积分

中级会员

积分
452

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2007-8-15 20:48 | 显示全部楼层
每个灯都接地?他有毛病吧!只要在系统终端接地就可以了.

2

主题

816

回帖

5万

积分

版主

XYCAD Team

积分
51880

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2007-8-19 13:58 | 显示全部楼层
接地很重要的,如果处理不好真能出人命,最近的一个工程,我把桥架和灯架都做了接地,一般咱们做灯光这种工程都不会把灯具接地,可是你看所有的灯具电源都带地线,不做接地主要是觉得麻烦和浪费线材,真要是规范起来有必要这样做。
欢迎光临中国音响设计网

0

主题

13

回帖

40

积分

注册会员

积分
40

专家勋章版主勋章

 楼主| 发表于 2007-8-27 20:32 | 显示全部楼层

谢谢大家!

我觉的还是没有必要每个灯都接地,虽然每个灯体都有接地端,但那应该是在2.5米以下安装时才用的,何况体育馆金属屋架早已接地,但苦于拿不出相关规范与监理辩论,最后只好私下给他2000RMB了事. :@
发表于 2007-12-6 08:56 | 显示全部楼层
哥们,你才2000搞定已经很不错的啦。知足吧。

0

主题

12

回帖

44

积分

注册会员

积分
44

专家勋章版主勋章

发表于 2007-12-6 17:51 | 显示全部楼层

0

主题

68

回帖

256

积分

初级会员

积分
256

专家勋章版主勋章

发表于 2007-12-11 16:36 | 显示全部楼层

0

主题

95

回帖

260

积分

初级会员

积分
260

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2007-12-15 21:50 | 显示全部楼层
哎~~~中国·~~~腐败啊 ~~~不过 有个 问题 就是 灯具如不分体接地 使用时间长会出现局部主线漏电状况 不知道大家注意没 一般是 使用2  3左右会出现 不过出现的几率不高 但是一但出现 碰到没经验的灯光师控制会很麻烦 会出现整组的灯具引短路引起的电版烧坏显现 如果不麻烦我个人还是主张单体接地  终极接地 理论上是和单体一样 但是实际上确实出现过我说的现象  本人遇见2次  麻烦的要死~~

16

主题

1023

回帖

8万

积分

钻石会员

积分
89956

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2011-8-17 17:18 | 显示全部楼层
这主要是各地的电气规范和要求差异 以及演出现场的制约造成的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用抖音扫一扫,关注XYCAD创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2024-4-29 20:18 , Processed in 0.119602 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表