涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!
1、设置BOSCH主机里面的波特率,19200
. G$ f- x: r8 k( F$ V2、买BOSCH的软件。注册。% a$ x9 c. z. Y+ t6 o9 ?
3、用BOSCH的会议跟踪软件设置座位号% G: K2 O" T- Y6 e. V
4、把座位号设置好后在会议主机(DCN)后面连接232线(线缆顺序请参考说明书)到电脑,并打开232串口调试助手(代码用16进制收取)
% ~0 }9 ~3 I: C% |. I+ U- P" w5、依次按下会议话筒(按下、关闭)直到全部结束。(如有人配合可一人监看电脑串口工具收发码,一人来操作会议话筒)
' E# `* G) C* Q9 S& k1 v0 g6、检查代码,一般代码位数都是一样的。有些话筒代码可能要少1至2位,关闭话筒的代码应该全部是一样的。
/ x" Z3 I- H5 @7、代码收取后,依次在中控程序里面填写好。然后去控制摄像机的预制位。