稀客音响招募全国代理商工程商集成商合作伙伴

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 19984|回复: 14

关于音响系统的电源负载的问题?????

[复制链接]

0

主题

311

回帖

1万

积分

红宝石会员

积分
18143

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2007-11-18 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
   各位大侠,我们在做工程的过程中会遇到用电负荷问题,因为我们会要求甲方给提供380伏的电到机房,甲方会问你的系统用多少安的电。
   问题是我们怎么来计算系统的总计电流(其中功放、调音台、周边等设备)?有没有什么计算的标准?所以来请教各位来发表高见,谢谢!!!

0

主题

18

回帖

72

积分

实习会员

积分
72

专家勋章版主勋章

发表于 2007-11-19 17:22 | 显示全部楼层

我的看法!

我一般是先求出各用电器的实际用电总功率,在按照每1KW乘以5.5安培的电流去算得的!
有生命就有音乐
发表于 2007-11-19 18:24 | 显示全部楼层
一般分别计算音响、灯光、机械、视频等个系统的用电容量。然后告诉甲方配电方,相互之间独立取相。机械一般可以和灯光用电在一起。
另:不仅仅是380V供电,正确的说法应该是三相五线制(A、B、C、零线、地线)供电。这是我国供电的常见标准形式。三相四线已经基本淘汰。

音响系统的功率一般以功放在某阻抗下的功率(两个通道相加)的总合以及周遍设备的耗电相加即可,适当再乘以1.2的系数;
灯光系统的功率直接就是灯具的功率直接相加;
机械系统参照电机部分;
由于灯光很少同时开启,使用率是不同的,电流的计算必须考虑同时使用情况,太大势必造成浪费,太小不安全。当然我们一般还是取大值,目的就是保证用电安全性是最重要的。

以下是我公司其中一个项目的配电柜及项目图片。
DSC_01540001.JPG
DSC_0206.JPG
DSC_0366.JPG
DSC_0216.JPG

0

主题

101

回帖

1170

积分

高级会员

积分
1170

专家勋章版主勋章

发表于 2007-11-22 23:34 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!

9

主题

361

回帖

3万

积分

贵宾

XYCAD Team

积分
33233

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2007-11-23 15:55 | 显示全部楼层
学习中,

0

主题

8

回帖

44

积分

注册会员

积分
44

专家勋章版主勋章

发表于 2008-2-2 01:55 | 显示全部楼层

0

主题

17

回帖

152

积分

新手上路

积分
152

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-2-24 11:28 | 显示全部楼层

0

主题

264

回帖

707

积分

中级会员

积分
707

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-2-25 14:05 | 显示全部楼层
老大解释的非常漂亮,挖把这些图片收下了,谢谢!

0

主题

35

回帖

452

积分

中级会员

积分
452

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-2-25 16:57 | 显示全部楼层
可以可以,真开了眼界了。下次请楼主可以做个专门的板块

0

主题

6

回帖

16

积分

注册会员

积分
16

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-2-25 17:14 | 显示全部楼层

学习ing

:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用抖音扫一扫,关注XYCAD创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2024-3-28 18:03 , Processed in 0.162694 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表